1120795098
級別: 論壇先鋒
![]() |
現有3KW6極電機一臺,配7.5KW國產通用變頻器。啟動不起來,需要用力盤電機軸才能轉動,當頻率低于10HZ,電機就不轉了。20HZ時,電流7A。如用電網可以直接啟動,請問有沒有什么好辦法能解決此問題。矢量變頻器可以啟動么? |
---|---|
|
chen020406
級別: 探索解密
![]() |
泵的負荷重,電機直接啟動的扭矩比較大可以克服泵的阻力,但變頻的轉矩是逐步上升的所以無法克服掉阻力就啟動不起來。唯一的辦法就是修泵,看一下膠套和螺桿磨損情況,檢查軸承。一直到用手可以轉動泵就可以了。 樓主留言:泵是新買的。膠套和軸承肯定是沒問題的 |
---|---|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
![]() |
可以設定一下變頻器中有一個轉矩參數?梢栽诘皖l時增加一定的力矩。 樓主留言:試過了,也是不行的。泵好像一直處于負荷很重的狀態。 |
---|---|
|
kaiyuan
級別: 探索解密
![]() |
用磁粉離合器,當轉速起來了再慢慢接合。不然就用兩個接觸器,先用控制電網接入啟動,然后變頻器先與電機斷開后啟動上升至工頻后再接入電機。 樓主留言:不行的,昨天試過了,電機有時需要快,有時需要慢,甚至有時是不轉的。 |
---|---|
|
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
![]() |
直接啟動,電機加上熱保護。 樓主留言:電機有時需要快,有時需要慢,甚至有時是不轉的。 |
---|---|
|
dzhhwx
級別: 略有小成
![]() |
很明顯你的配置存在問題 3KW的電機配7.5KW的變頻器 別把你的小電機整燒了,一直超電流運行 小電機滾燙。。正確算出扭矩力,配適合的變頻器和電機。再就是排查是不是傳動部分是不是有故障。。 |
---|---|
|
chen020406
級別: 探索解密
![]() |
他就是負載重的問題,泵啟動的時候膠套與螺桿的阻力很大,當變頻器還沒起來時就因為超電流而保護了,即使轉起來后要是需要低頻運行的話還會(huì )因超電流而停的。我建議算算你需要的流量吧轉速控制在一個比較高的頻段,這樣就不存在低頻運行了,至于怎樣克服啟動的問題那就設置一下保護值吧和保護時間。 |
---|---|
|
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
![]() |
低頻手動轉矩補償,最近剛調了一臺攪拌設備,也是啟動困難!用矢量都達不到要求,沒辦法試了一下手動轉矩補償,呵呵,OK了! |
---|---|
|