有幾點疑問,
1) 帶模擬量輸入plc 或者plc模塊會(huì )增加成本值得嗎
2)plc控制器變頻器 要不就是0~50hz /4~20ma /0~10v控制變頻器,或者走通訊協議,這樣成本高不說易受干擾。
3)一般水泵20~30hz附近都是做無用功,尤其同功率輔泵運行時 不能達到0hz,除非超壓,激活超壓保護程序復位。
4)其次有很多類似現成工廠案例,已經穩定運行十來年。
一般情況plc只做邏輯控制,pid恒壓由變頻器完成,變頻器可編程繼電器輸出頻率到達信號,或者采用rs485通訊 讀取變頻器各種信息。
還有一種就是專用恒壓供水控制器,幾百元,能達到你上面所有要求,各種保護信號,實時水壓信號輸入到控制器,通過控制器內置pid功能 輸入0~10v電壓(對應0~50hz)給變頻器,控制器完成切泵 增泵 丟泵功能。
還有專用供水型變頻器,十幾年前就有了,艾默生 三墾等,目前阿爾法6000 英威騰 供水型變頻器,abb ac510也有此功能。
變頻器集成plc功能,能按設定完成恒壓供水 工藝,簡單可靠。
如果沒遠程控制工藝要求 連觸摸屏,plc都可以不要。 之前看到北京某家公司做的小區供水產品只能用嚇尿了形容,8寸還是10寸上位機+gprs模塊+兩plc+兩流量模塊+一臺acs 510 變頻器