tzhihao6
級別: 略有小成
![]() |
三菱變頻器報故障 E.THT 變頻器過載 1. 電機和變頻器都是新的 采用外部控制 2. 11KW的FR E700系列的變頻器帶7.5KW的電機,電機沒有帶任何負載, 現在是只要啟動電機變頻器就報故障 E.THT , 加減速現在是設10秒, 電流設17A,頻率上限設50HZ 、 Pr71電機選這設3 , 電機容量設 7.5KW 電機極數設 4極 3 變頻器點動是也是報故障 E.THT 變頻器過載 現在只有在0速時很慢的情況下調節點位器就可以啟動,想快點都報故障 E.THT 變頻器過載 。 請各位幫忙看下是什么問題 急急。。。。。。。! |
---|---|
|
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
電壓設對沒有 |
|
---|---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園?
![]() |
E.THT 保護電機 電機超載 E740-11K 用三菱原廠程序試看看 要不然請您看瞰電機接線 只有這兩種可能 點動6HZ都會(huì )超載 接線問題可能性狠大 |
---|---|
|
黃xiaoming
學工控
級別: 略有小成
![]() |
你試試不接電動機是什么情況,再來判定 |
---|---|
|
李志華
級別: 論壇先鋒
![]() |
變頻器輸出如果是380v而電機是三角形接法,變頻器沒因電流過大而保護,那必然會(huì )燒掉電機的。 |
---|---|
|