dyhzdg
級別: 略有小成
![]() |
我公司現有兩臺變壓器分開運行,請問一下單相負載零線是否可以換用、變壓器低壓側零排是否可以連在一起? |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
![]() |
可以的,我們公司一臺500KVA,一臺630KVA的零排在配電柜中聯接在一起了。 |
|
---|---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
零線本來就是地線,已經接地了,所以呢,我認為是可以的.除非你的變壓器中性點沒接地. ![]() |
|
---|---|---|
|
enable74
級別: 探索解密
![]() |
每一臺變壓器做好自身的接地,完全沒問題。我單位10余臺變壓器(1250KVA)的零線都是接到廠房的鋼結構的柱子上的。 |
---|---|
|