菜鳥求答5252
級別: 探索解密
![]() |
各位幫忙給個解答,我們公司辦公樓樓層總開關用的是四極漏電開關,最近因為些小故障經常跳閘,能不能換成空開,換四極好,還是三極好,如不能換另需什么方法解決。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
可以總開關換成空開,分開關換成帶漏電保護功能的開關就行了。 或者總開關繼續用帶漏電保護功能的開關,但漏電保護值調整的要大于后級的漏電動作保護值就行了。 |
|
---|---|---|
|
菜鳥求答5252
級別: 探索解密
![]() |
換空開對安全有影響嗎?空開換幾極的合適。能否給個詳細的解說。 |
---|---|
|
jint20130103
級別: 探索解密
![]() |
老跳閘~到底是短路引起的還是電流過大引起的,要找出根本額~,如果是短路跳閘,你換在大的空開都沒有用的 |
---|---|
|
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
![]() |
1 我的理解是安全這個問題是相對的,沒有絕對安全,除非你不用電!只能在安全和可靠性中間找個平衡點。 2 你如果換空開。當然換3相的,零線直接連接。 |
---|---|
|
李志華
級別: 論壇先鋒
![]() |
故障無大小,安全最重要!你首先要查故障原因,是漏電跳閘還是短路跳閘,保護電路加一種要比減一種強。 |
---|---|
|
huikong
海納百川,天道酬勤
級別: 家園?
![]() |
總開關是4P的,3相火線和1相零線都進漏電的,這樣很安全?傞_(kāi)關下面應該有分開關,跳閘的時候檢查哪一路跳閘不就好了,但是也要排除總開關額定電流是否能達到 |
---|---|
|
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
![]() |
請確認一下,你的開關跳閘是,過負荷跳閘,還是漏電跳閘。 過負荷跳閘電流再選大一點的型號。 漏電跳閘,看一下現在漏電電流是多少,如果是30mA ,/建議你交換為100mA的。 |
|
---|---|---|
|
汪百生
級別: 探索解密
![]() |
如果是過載的話,你摸下開關兩側會(huì )發熱,那必須要更換開關,如果是漏電的的話要檢查到漏電的原因,處理好就沒有問題 |
---|---|
|
菜鳥求答5252
級別: 探索解密
![]() |
先謝謝大家給我的解答,現在我們樓層的總開關是4極160A 300毫安漏電,房間總開關是4極63安斷路器,插座是2極C32 30毫安漏電,只要某一房間有漏電現象,不跳C32而跳樓層總漏保,因此影響其他房間辦公。有啥方法解決?領導指示,要將故障控制在局部,本人想將總漏保換成空開,不知換四極好,還是換三極好。 (只是漏電不是短路) |
---|---|
|