mingguang
級別: 正式會(huì )員
![]() |
三菱Fx1s plc怎么都和電腦通訊不了.com 口有顯示.只要一通訊測試就不行。但是fx3u一連就通。怎么回事請高手幫忙。我的系統我8 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
不能通訊的,絕對的山寨貨。 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
拆開PLC,看線路板芯片。 PLC通訊口壞了。 通訊參數設置錯誤,但能鏈接FX3U,則FX1S通訊參數估計不會(huì )出錯。 樓主留言:版主 你很確定是通訊壞了 不是驅動和線纜問題 幫幫忙 |
|
---|---|---|
|
gc007008
級別: 略有小成
![]() |
不要用普通的232的串口線,用FX-USB-AW或者USB-SC09-FX下載線,裝好驅動,試試,應該沒問題的 |
---|---|
|
mingguang
級別: 正式會(huì )員
![]() |
我用的就是sc-09-fx線纜。連接fx3u可以fx1s不可以。這不是線和驅動問題吧 |
---|---|
|
gc007008
級別: 略有小成
![]() |
沒道理啊,換電腦USB端口,多試幾次,要不就是PLC本身有問題,我也用過山寨FX1S-20MR,遇到過通信口本身有問題的例子 樓主留言:那你是重新買一個還是 |
---|---|
|