昨晚接一朋友來電,說他的數控設備太耗電,想把原55KW的液壓站普通電機改為37KW的變頻電機用變頻節能,問我這種方法可行得通,小弟對此沒把握沒有答復,特來此向各位熟悉節能改造的大神們給些意見與方案,這臺設備從一開機液壓普通電機是一直運行著的,上料加工時開始加壓,加工完成后卸壓,至此循環,有壓力傳感器。 |
|
---|---|---|
|
bcs371781
級別: 探索解密
![]() |
可以改的,F在的中空吹塑機液壓站也都是這樣的搞的,可以去查查! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
李磊88
我學習,我快樂(lè )
級別: 略有小成
![]() |
先看一看液壓站是怎么工作的,有的液壓泵一開機一直運作,工作的時候液壓站才動作,電機電流才打到額定電流,液壓站不工作的時候,電流很小,和電機空轉差不多,這種液壓站關鍵是看電機工作時候達到的最大電流,如果最大電流沒有電機額定電流大,可以換小電機, 還有一直液壓站是電機一開機一直運作,為了保持系統壓力,電機電流比額定電流小,比空轉電流大,這種情況可以改液壓站節能 ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
![]() |
可以定量泵改變量泵,也可以改伺服泵。注塑機都是這樣節能改造的。 |
|
---|---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂(lè )此不疲
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
不要認為用變頻電機都能變頻節能的,具體要看液壓原理圖,看泵、閥的選用是否適合工藝的需求。 如果液路設計不合理,改變頻電機也不能節能。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
![]() |
改用伺服泵節能是節能了,成本上來了. |
|
---|---|---|
|
楊作峰
級別: 略有小成
![]() |
說的對, 我們單位搞了個用變頻器灌裝油 設備基本就沒用到變頻功能 |
---|---|
|
李志華
級別: 論壇先鋒
![]() |
上料加工時電流有多大?超過37KW改變頻電機不一定會(huì )成功。其實變頻器加上變頻電機價格也不低! |
---|---|
|
zhou196311
級別: 探索解密
![]() |
節能的關鍵是不工作時液壓泵卸荷,工作時溢流閥動作時間很短。如果達到了這兩點,變頻改造就沒有必要。 |
---|---|
|