zzh6733
如何成為一個不出差的工控人
級別: 略有小成
![]() |
[attachment=134176] 最近在學PLC與三菱變頻器的通訊,按照這個圖接線發現RD和SD燈會(huì )亮,但是變頻器沒什么反應,電機不會(huì )動,請問這樣接線有沒有問題?還是其他出問題了 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
一般RD,SD燈亮,就說明行了。 官方圖如下: [attachment=134179] 此外你圖上這個485-BD不是原裝的 樓主留言:真誠感謝!如果通訊正常,為什么變頻器沒什么反應,可能是哪里的問題呢 |
|
---|---|---|
|
popolin
級別: 探索解密
![]() |
我的485通訊是這樣做的,變頻器里還有些參數需要修改: P-77:2(參數寫入選擇:可以在所有運行模式中不受運行狀態限制的寫入參數) P-160:0(擴展功能顯示選擇:顯示所有參數) P-117:0(變頻器站號指定:00) P-118:96(PU通訊速率:9600bps) P-119:11(PU通訊停止位長:停止位長2bit,數據長7bit) P-120:2(PU通訊奇偶校驗:偶校驗) P-121:9999(PU通訊再試次數:即使發生通訊錯誤變頻器也不會(huì )跳閘) P-122:9999(PU通訊校驗時間間隔:不進行通訊檢測斷線檢測) P-123:9999(PU通訊時間設定:用通訊數據進行設定) P-124:0(PU通訊有無CR/LF選擇:無CR.LF) P-338:1(通訊運行指令權:?jiǎn)?dòng)指令權外部) P-340:1(通訊啟動模式選擇:以網絡(luò )運行模式啟動) P-79:6(運行模式選擇:切換模式) 樓主留言:我搞懂了,謝謝你 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |