小小黑人
級別: 探索解密
![]() |
用s7-200的PID向導編程。 使用的是EM231模擬量擴張模塊。 現在是使用一個PH檢測儀給PLC輸入模擬信號,該模擬信號為4-20毫安的電流,通過PID向導編程 1、請問“給定范圍的底限/高限”是否為4/20??? 2、編程出來后,調用子程序時,Setpoint(給定參數值的入口)該填寫變量地址,還是直接輸入設定值常數??? 3、輸出控制是數字量的,當電流小于12毫安時候,不輸出。 大于等于12毫安時候,輸出控制閥門工作(閥門為開關量),這個要怎么實現? |
---|---|
|
daocaoren
天津深聯科技有限公司:www.eacc.icoc.vc
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
這個好像沒有什么PID控制吧。!不知道樓主用PID干嘛,北京地區可以聯系我們,我們給您做電氣自控的服務 |
|
---|---|---|
|
taotao266
級別: 正式會(huì )員
![]() |
學習了學習了學習了學習了88888 |
---|---|
|