smile一下
錢途無量
級別: 探索解密
![]() |
西門子200與變頻器485通訊 232轉485與變頻器鏈接,剛連接plc prot0 就冒煙了,無語了 通訊連接的硬件連線沒做好嗎,軟件還沒開始。 |
---|---|
|
daocaoren
天津深聯科技有限公司:www.eacc.icoc.vc
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
是不是傳入高壓了呢,要是沒有高壓的話,就算接錯線也沒什么問題的呢 |
|
---|---|---|
|
smile一下
錢途無量
級別: 探索解密
![]() |
一邊是232九針頭插入plc,另一邊是3,8腳接變頻器 |
---|---|
|
工控天地
級別: 家園?
![]() |
一邊是232九針頭插入plc,另一邊是3,8腳接變頻器 232串口3,8針要與變頻器3,8一致 |
---|---|
|
zhangshan999
級別: 探索解密
![]() |
PLC一端插485九針插頭,測量一下3,8號電壓是否是4到5伏。再測量變頻器485線頭兩根線電壓也是4到5伏。正接正。 |
---|---|
|
天使之心
級別: 略有小成
![]() |
S7-200PLC的通訊口就是RS485的,不需要什么232轉485了。 直接用一個DB9的插頭,3、8、5腳焊出引線,將插頭插到PLC的通訊口上,然后引線的另外一端接變頻器的485端子。 下面是S7-200PLC與MM440變頻器及A700變頻器的通訊接線示意圖: [attachment=137642] [attachment=137643] |
---|---|
|