360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
![]() |
一臺PLC和一臺變頻器通訊 變頻器啟動信號和頻率給定通過通訊來控制 變頻器正常運行后,PLC突然斷電或者通訊線斷開后,變頻器將繼續運行不停機 變頻器不受控制時有的場合會(huì )出現撞車 有什么辦法能夠在plc斷電后者通訊斷開時讓變頻器自動停止么?請大家指點 ![]() 變頻器有通訊超時檢出時間的功能 用這個功能讓變頻器停機不知道是否可靠? 請大家給個意見 謝 ![]() |
---|---|
|
自動機器
級別: 略有小成
![]() |
西門子變頻器都有通信中斷報警停機的功能,你用的是什么型號的產品,一般都會(huì )有的。 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽?zhuān)辉乱淮,一周就沒了
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
正確 樓主留言:真誠感謝! |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
通訊超時停機這個很正常,為什么說不可靠???只是這個停機超時是不是在你的安全考慮范圍之內這就要你自己去決定! 樓主留言:真誠感謝! |
|
---|---|---|
|
lqm003
于英劍
級別: 家園?
![]() |
沒有給出變頻器型號。這個設定不難。仔細看變頻器用戶手冊。 |
|
---|---|---|
|
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
![]() |
啟動、停止使用外部接線,參數通信寫這是最安全的, 另外一般通信都會(huì )有通信中斷報警的呀,通信中斷,馬上報警停機。 |
|
---|---|---|
|
mr、木易
級別: 探索解密
![]() |