從變頻器溫升考慮一般我們會(huì )把載波頻率調的低一些,有助于降低IGBT的溫度,減少高頻干擾,當然會(huì )增加電磁噪音 我的問題是1:從減少電機溫升來考慮載波頻率是降低還是升高好?(我的理解是升高載波頻率) 2:從電機轉矩穩定上來說載波頻率高好還是低好, 菜鳥問題師傅們見笑了 [ 此帖被20100330love在2015-09-20 14:47重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園?
![]() |
1.滿足現場客戶需求跟工藝即可,沒有標準 2載波低電機的力距效率較高 |
---|---|
|
lqm003
于英劍
級別: 家園?
![]() |
一般情況下不需要調整變頻器載波頻率。在運行時如果電機響聲較大且溫升明顯,可以提升變頻器載波頻率。但是,有個問題要注意:當載波頻率由4.4K升到8.8K時,輸出功率減小 20%,輸出力矩也減小。 |
|
---|---|---|
|
firedphoenix
級別: 探索解密
![]() |
在正常工作范圍內,我認為樓主兩個問題,都是載波頻率高一些更好。 |
---|---|
|
靜芳
級別: 工控俠客
![]() |
一般往出廠值低一點點調。這樣干擾,發熱都會(huì )少一點。噪音也不會(huì )很大。 |
---|---|
|