keron76er
級別: 探索解密
![]() |
兩個問題: 1. 在STOP狀態下通過WORK2PLC參數下軟組件頁面下去設置了, 重新上電后還是會(huì )被清除… 2. 智功能模塊設置的參數寫不進去PLC里… (確認在STOP下寫入, 重新上電后, 數據依樣沒寫入…) |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
你這二張圖與你說的沒任何關系,圖一是你設置的斷電保存器 圖二是你設置的定位模塊對應的緩沖存儲器 我的圖一代珍下載參數和程序,圖二代表下載定位模塊參數. 你所謂的寫不進去是你完全沒有下載定位模塊參數 [attachment=140078] [attachment=140079] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
keron76er
級別: 探索解密
![]() |
有的... 我是指那些頁面做了設置, 然后進行寫入(像你的那樣), 卻完全沒有效果... |
---|---|
|