飛躍無限
級別: 略有小成
![]() |
200輸出點是繼電器型的,前一段時間壞了一個,今天又壞了一個,是什么原因呢?輸出都是帶的小型繼電器24V的,7-8秒動作一次,一天工作12小時。望高人分析原因。謝謝! |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
![]() |
改晶體管型 或者 裝反向二極管 1n4007 就行 大于0.5A 就用1n5908 樓主留言:用什么規格的二級管 [ 此帖被yerong在2015-10-17 07:04重新編輯 ] |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
輸出帶的是小型繼電器,應用晶體管輸出的很少壞 |
|
---|---|---|
|
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
![]() |
感性負載時,繼電器建議選擇帶二極管的 |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
plc繼電器型驅動負載最大為2A,你檢查這個小型繼電器是否存在漏電或短路現象,有必要更換一個試試。 另外,這個回路值得仔細檢查線路漏電或接地,確認這個繼電器的工作額定電流值。 |
---|---|
|
lqm003
于英劍
級別: 家園?
![]() |
繼電器輸出的PLC,不能勝任頻繁長時間工作。改晶體管輸出可以,但要處理好輸出回路。 |
|
---|---|---|
|
417369797
人活著不能被思想不純的人影響到做回自己最重要。
級別: 略有小成
![]() |
我也來學習一下 |
---|---|
|