gccg12000
級別: 探索解密
![]() |
我去現場,客戶用的變頻器輸出是220v三相的,接的電機是380v的,起初還可以轉,后來我把電機的380v星形接法改成了220v的三角接法,變頻器居然啟動不了電機了? 什么情況?變頻器的頻率往上升,但是電機不轉,電機自己的聲音反而尖銳了,后來改成380 星形接法又能啟動了,我就日了狗 |
---|---|
|
gccg12000
級別: 探索解密
![]() |
我覺得啊,能從380改成220的電機,銘牌上面 會(huì )寫220v/380v 這種字樣吧?但是這臺電機沒有寫,它只寫了380v 會(huì )不會(huì )就是這個原因(電機是3kw的) |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
瞎jb亂搞 |
|
---|---|---|
|
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
![]() |
跟變頻器參數有關,不要亂調,只要能用又何必改呢。 樓主留言:這個變頻器我用的多,是2s系列的,輸入2線220 輸出3線220v的 |
---|---|
|
rongyao52121
級別: 探索解密
![]() |
我碰到過這種情況,電機是修復的,電機的6根出線不是按照標準出線,用萬用表測一下。 |
---|---|
|
liuhuoaaa
級別: 論壇先鋒
![]() |
沒寫380轉換220的接法的話就不能隨便動的。 樓主留言:是吧,我也覺得,之前接觸的電機上面都有寫220/380,接線圖也有星和三角的,這次這個電機就沒有 |
---|---|
|
李志華
級別: 論壇先鋒
![]() |
變頻器容量是多大?電機接線可能有問題。 樓主留言:應該沒什么問題,變頻器3kw的,我用星形380v的接線方法,反而可以用,正常帶動 |
---|---|
|
騎著兔子攆狗
初學,請多關照!
級別: 略有小成
![]() |
星形接法就是把W2 U2 V2 短接,三角接法就是U1-W2 V1-U2 W1-V2短接,變頻器輸出三相220V的話應該三角形能工作,相當380V電壓的星星接法,每組線圈加持的電壓是220V。星形接法每組線圈加持的電壓就太低了應該不能工作。 |
---|---|
|