丨zts丨
級別: 正式會(huì )員
![]() |
下圖的電機銘牌 電壓230V 功率550W 電流怎么是6.2A 是啟動電流嗎? 這個泵空開要選多大的 6A行嗎? 還有那個Imax=0.76A 這個又得多大的空開? 1A的? 總空開用個7A的夠嗎? [ 此帖被丨zts丨在2015-11-17 09:50重新編輯 ] |
---|---|
|
711022027
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
呵呵,老大這是單相電,不是三相的一個KW二安培。 |
---|---|
|
丨zts丨
級別: 正式會(huì )員
![]() |
是單相的啊。叮玻翆在不知道怎么算的 |
---|---|
|
711022027
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
單相電器電流計算 功率÷電壓=電流(純電阻、燈絲、電爐) 功率÷(電壓×功率因素)=電流 電機功率因素低,電流就大。 [ 此帖被711022027在2015-11-17 10:47重新編輯 ] |
---|---|
|
mill6610
困難是彈簧,你弱它就強!
級別: 略有小成
![]() |
單相馬達1KW好像是4.5A,這個參數應該是啟動電流! PS:再說了,你手里就沒有空開了,非要搞的那么緊湊的干嘛啊,搞個25A好了,你見過7A的空開嗎? 反正我們山區里沒見過7A的 ![]() |
|
---|---|---|
|
運好電腦
級別: 正式會(huì )員
![]() |
單向這種一般選10A比較合適,因為要考慮啟動瞬間電流,如果剛好可能要跳閘哦再說單相和三相電機算電流要分普通電機和特殊電機,比如說普通老閩東2.2KW和大馬力2、2KW電流相差幾A,一般正常算還要乘以系數,不如風機和標稱做工電機系數要相差10/20%的 |
---|---|
|