qiwenmyson
級別: *
![]() |
步進電機200W 電流 4.9A 步角 1.80 扭距1.41 我在步進電機的軸上加了一個直徑9cm 31齒的齒輪 |
---|---|
|
qiwenmyson
級別: *
![]() |
先頂一下!有沒有人指點一下或者是從哪里找到相關資料? |
---|---|
|
mfw995
級別: 略有小成
![]() |
你的問題很含糊。是二相還是三相電機?細分情況?負載情況?機器的固有頻率?你這是圓周旋轉不是直線運動。 |
---|---|
|
qiwenmyson
級別: *
![]() |
二相與三相的電機轉速是固定的,轉速是1500轉/分!有負載,但在扭距范圍之內,應該不影響轉速,國內的電機頻率一般都是50HZ的,電機當然是圓周運行的,但它是行駛于平行線上的.請問有誰做過?望指點一下! |
---|---|
|
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
1.8度的好象是兩相的步進,不過好象沒遇到過步進馬達講功率的,不明白樓主說的步長是什么意思 |
---|---|
|
linzhenfu
級別: 略有小成
![]() |
1.步進電機一般不講功率. 2."二相與三相的電機轉速是固定的,轉速是1500轉/分!有負載,但在扭距范圍之內,應該不影響轉速"? 轉速是固定的?什么意思? 3."國內的電機頻率一般都是50HZ的"???你不會(huì )是說步進電機吧? |
---|---|
|
mfw995
級別: 略有小成
![]() |
步進電機是一種將電脈沖轉化為角位移的執行機構。通俗一點講:當步進驅動器接收到一個脈沖信號,它就驅動步進電機按設定的方向轉動一個固定的角度(及步進角)。您可以通過控制脈沖個數來控制角位移量,從而達到準確定位的目的; 同時您可以通過控制脈沖頻率來控制電機轉動的速度和加速度,從而達到調速的目的。步進電機是機電一體化產品中關鍵部件之一,通常被用作定位控制和定速控制。步進電機慣量低、定位精度高、無累積誤差、控制簡單等特點,廣泛應用于機電一體化產品中,如:數控機床、包裝機械、計算機外圍設備、復印機、傳真機等。 選擇步進電機時,首先要保證步進電機的輸出功率大于負載所需的功率。而在選用功率步進電機時,首先要計算機械系統的負載轉矩,電機的矩頻特性能滿足機械負載并有一定的余量保證其運行可靠。在實際工作過程中,各種頻率下的負載力矩必須在矩頻特性曲線的范圍內。 一般地說最大靜力矩Mjmax大的電機,負載力矩大。 選擇步進電機時,應使步距角和機械系統匹配,這樣可以得到機床所需的脈沖當量。在機械傳動過程中為了使得有更小的脈沖當量,一是可以改變絲桿的導程,二是可以通過步進電機的細分驅動來完成。但細分只能改變其分辨率,不改變其精度。精度是由電機的固有特性所決定。 選擇功率步進電機時,應當估算機械負載的負載慣量和機床要求的啟動頻率,使之與步進電機的慣性頻率特性相匹配還有一定的余量,使之最高速連續工作頻率能滿足機床快速移動的需要。 選擇步進電機需要進行以下計算: 。1)計算齒輪的減速比 根據所要求脈沖當量,齒輪減速比i計算如下: i=(φ.S)/(360.Δ) (1-1) 式中φ -步進電機的步距角(o/脈沖) S -絲桿螺距(mm) Δ-(mm/脈沖) 。2)計算工作臺,絲桿以及齒輪折算至電機軸上的慣量Jt。 Jt=J1+(1/i2)[(J2+Js)+W/g(S/2π)2] (1-2) 式中Jt-折算至電機軸上的慣量(Kg.cm.s2) J1、J2 -齒輪慣量(Kg.cm.s2) Js -絲桿慣量(Kg.cm.s2) W-工作臺重量(N) S-絲桿螺距(cm) 。3)計算電機輸出的總力矩M M=Ma+Mf+Mt (1-3) Ma=(Jm+Jt).n/T×1.02×10ˉ2 (1-4) 式中Ma -電機啟動加速力矩(N.m) Jm、Jt-電機自身慣量與負載慣量(Kg.cm.s2) n-電機所需達到的轉速(r/min) T---電機升速時間(s) Mf=(u.W.s)/(2πηi)×10ˉ2 (1-5) Mf-導軌摩擦折算至電機的轉矩(N.m) u-摩擦系數 η-傳遞效率 Mt=(Pt.s)/(2πηi)×10ˉ2 (1-6) Mt-切削力折算至電機力矩(N.m) Pt-最大切削力(N) 。4)負載起動頻率估算。數控系統控制電機的啟動頻率與負載轉矩和慣量有很大關系,其估算公式為 fq=fq0[(1-(Mf+Mt))/Ml)÷(1+Jt/Jm)] 1/2 (1-7) 式中fq---帶載起動頻率(Hz) fq0---空載起動頻率 Ml---起動頻率下由矩頻特性決定的電機輸出力矩(N.m) 若負載參數無法精確確定,則可按fq=1/2fq0進行估算. 。5)運行的最高頻率與升速時間的計算。由于電機的輸出力矩隨著頻率的升高而下降,因此在最高頻率時,由矩頻特性的輸出力矩應能驅動負載,并留有足夠的余量。 。6)負載力矩和最大靜力矩Mmax。負載力矩可按式(1-5)和式(1-6)計算,電機在最大進給速度時,由矩頻特性決定的電機輸出力矩要大于Mf與Mt之和,并留有余量。一般來說,Mf與Mt之和應小于(0.2 ~0.4)Mmax |
---|---|
本帖最近評分記錄: |