zhoufeihero
級別: 探索解密
![]() |
我用的是臺達14SS2PLC,用T127 ,1MS時基的計時器,但是發現延時根本不對? 是掃描周期的緣故么? 需要用中斷來做么? |
---|---|
|
zhoufeihero
級別: 探索解密
![]() |
我仔細查閱了手冊,手冊上說,他就是普通的計時器,但是為什么我的延時時間 遠超設定時間,也比掃描周期大得多 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
你要幾毫秒輸出。。怎么知道不對的 |
|
---|---|---|
|
zhoufeihero
級別: 探索解密
![]() |
我要1毫秒,2毫秒的延時,但是延時出的長度比我用0.01秒時基做的距離都長 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
這么短的延時做不到。 這個定時器是基于掃描周期的,你的掃描周期如果大于1mS(也肯定會(huì )大于1mS),就不準確了。 還有你需要1mS,你用10mS的定時器如何做得出來呢? 你只能用2mS的定時中斷。 如果是外部電路需要,你可以使用輸出脈沖發生器與輸入計數器的硬件組合,來實現。我用過,靠譜! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |