huiyang
huiyang
級別: 略有小成
![]() |
考慮成本的話,用30KW以上變頻器是不化算,為什麼不加個小型PLC和幾個幾繼電器控制。三角到星形切換應該沒什麼問題吧? |
---|---|
|
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
![]() |
不加PLC和話,在加個按鈕和繼電器 應該也可以阿,沒這樣用過,不過邏輯理論可以實現。 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
可以試試,問題一,運行中角轉星時,力矩變小,轉速肯定下降,負載變化慢時,電機可能嚴重過載,最最壞可能堵轉,三二次后電機燒。問題二,可能因接觸器易受損而影響再次正常啟動。 |
|
---|---|---|
|
meiying
級別: 探索解密
![]() |
同意14樓的說法,實驗時電機的保護一定要調整好,還要防止接觸器黏連 |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園?
![]() |
30kw您那管子因該蠻大的,垂直12米中間再加裝止逆閥,星,三角,星電流會(huì )很大 |
---|---|
|
gaoyadian
級別: 略有小成
![]() |
換軟啟動器,買電機功率一半的就行,用原來的原件改造下,按星型接法。 |
---|---|
|
木皮
學海無涯
級別: 家園?
![]() |
轉速沒變,揚程會(huì )變嗎?你想要靠犧牲電機來做一點點緩沖。軟啟動器最符合你。不比你星三角貴多少。除非你買假接觸器。 |
|
---|---|---|
|