yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
![]() |
現有一臺新設備碰到一個問題,開關電源會(huì )經常斷電重啟,導致plc和觸摸屏重啟,懷疑是開關電源功率不夠,因為把小繼電器拔掉五六個就可以用了,但是運行一段時間后還是會(huì )跳。 后來仔細把所有24v設備功率仔細計算了一下,同時工作的最大功率應該在150w左右,而開關電源有200w應該夠用的。 因為每次重啟都是在同一時候,那個時候同時有10個小繼電器線圈和8個電磁閥線圈吸合,懷疑是不是反串電流過大導致開關電源重啟。 這種情況應該怎么辦,大家幫忙看看,是不是在線圈兩端反向并一個二極管,還是并聯電阻電容,還說直接加大開關電源。 如果并聯二極管或者電容,應該用什么型號的。 小的在這里先行拜謝各位大俠了。! ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
![]() |
在運行正常的時候量一下電流大概就可以選出你的開關電源 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
![]() |
可以用倆個電源開關分開控制對應的繼電器,電磁閥,這個試一個看看 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
![]() |
功率選小了,或者外圍短路 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yangguangfei
級別: 家園?
![]() |
一般情況下,控制電源和負載電源是單獨得兩個電源,一是考慮安全性,還有就是故障好檢查,如果負載沒有問題,可以考慮給負載再加一個單獨電源 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
![]() |
同意5樓,贊一個 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
luky913
級別: 家園?
![]() |
如果開關電源是國產的話,容量得打個拆,所以絕對不夠用, 小繼電器加裝二極管還是比較好的,常用的4007都夠用了 推薦使用原裝進口電源,要從海關報關入口的那種,如明緯的。 國內的我是用怕了! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
![]() |
直流電源容量夠就可以了,有可能外部短路,或電源本身質量問題,我就遇到過 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
naiqiqnus
級別: 正式會(huì )員
![]() |
功率鐵定小了,要不質量不過關…… |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|