請問各位師傅,有一臺臺達V F D變頻器跟K7M一D R40U P L C之間485通訊,人機界面是威綸M T6056I,機器設有寸行速度和運轉速度,現在時不時出現按寸行正常,按運轉后機器一直寸行運轉,不能高速運轉,幫忙分析下是啥原因,謝謝了! |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
行把程序拷出來,看程序才能解決。 觸摸屏的觸摸還好用嗎?會(huì )不會(huì )出現按的是運行的位置,實際觸發的是寸行的按鈕? |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
建議樓主將PLC和屏的程序上傳才好分析問題, |
|
---|---|---|
|
laihuaxun200
級別: 略有小成
![]() |
有可能是屏的問題,用久了,寸行開關那里不能復位導致,你用在線監控看看,寸行和運轉相對應的中間繼電器(M)的狀態,即可判斷是屏的問題還是PLC的問題 |
---|---|
|
1406665003
級別: 探索解密
![]() |
屏上沒有寸行和運行按鈕,設備生產廠家沒有給P L C和屏的程序,昨天把通訊線換了一根新的,現在暫時還沒有出現故障,感謝大家的熱心幫助。 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
通訊出問題后,誤碼校驗通不過,變頻器會(huì )要求重傳指令,不會(huì )執行接受到的誤碼指令。 除非是變頻器端設置,運行狀態下,通訊失敗以一個低速運行,而這個低速剛好就是寸動速度。 請樓主追根求源。 |
---|---|
|
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
![]() |
屏上沒有寸行開關的話,檢查寸行按鈕開關有可能開關觸點沒復位卡死了,換個開關 |
---|---|
|
yjhdlp
級別: 家園?
![]() |
遇到這種情況時先換一根新的蔽頻線試一下,排除干擾后才可確定是觸摸屏還是PLC ,變頻器故障,這種狀況我已經遇到幾次,機器正常停機第二天開機變頻器輸出頻率較低或沒有輸出,查蔽頻線沒有斷路于是用電信室外電話線代替原485通訊蔽頻線恢復正常,原來的線換成新的蔽頻線。 |
---|---|
|
1406665003
級別: 探索解密
![]() |
今天專門試了一下,把P L C和變頻器的通訊線拔掉,按寸行按鈕機器結果高速運轉,沒有寸行速度,按運行按鈕還是高速運轉。P L C里面是設置了運行啟動后有另外一個輔助電機工作,寸行速度輔助電機不會(huì )工作。今天又出現了運行啟動后又是寸行速度工作,斷電重啟也不行,最后沒辦法把屏和PL C的通訊線拔掉重新插上又正常運行了,哎!到底問題在哪?請各位師傅 多多指教 |
---|---|
|