zhu2009
級別: 略有小成
![]() |
一項目組態了2臺CPU315-2DP和一個屏,其中一臺PLC為主站,其它為從站。想用PC Adapter USB 電纜通過DP 接頭實現在PROFIBUS整個網絡(luò )上下載和監控程序(包括主站和從站),但試了好多次都連接不成功,PC/PG接口的節點選為PC Adapter Auto 和PC Adapter Profibus都連接不上。不知是何原因?想高人指點一下。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
USB適配器不支持DP,好像通訊速率最高只支持到1.5M,而且,如果不是A2的版本,還需要從PLC側接口取電才能工作。 |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
用PC Adapter USB單獨下PLC成功過 要在設備管理器那里設置PC/PG接口,波特率要手動設置的 |
|
---|---|---|
|
天使之心
級別: 略有小成
![]() |
我現在都用以太網,再也不用什么COM口USB口了。 |
---|---|
|
cheng008
級別: 探索解密
![]() |
我們現在用一個cpu,然后選153的通訊模板來搞,感覺這樣挺好用的。 |
---|---|
|
zhu2009
級別: 略有小成
![]() |
CPU315-2DP 沒有以太網口 ![]() |
---|---|
|
zhu2009
級別: 略有小成
![]() |
謝謝! |
---|---|
|
poiuzj
多動手操作才是王道!
級別: 略有小成
![]() |
PC/PG接口的節點選為PC Adapter( Profibus),注意你配置的站點號。 |
---|---|
|