achao1715
級別: 探索解密
![]() |
一臺威綸通觸摸屏 型號MT6070ih 2WV 兩臺三菱PLC FX3U-32MT FX2N-32MT 怎么實現兩機共用一屏???jì)膳_PLC是不是要做主從通訊(該走什么通訊協議)觸摸屏的數據線連接主站還是從站呢?求大神給點思路~~ 有做過這方面案例的大神分享一下 謝謝! |
---|---|
|
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
不用主從通迅,一臺威綸通觸摸屏帶兩臺PLC,第一個PLC地址在通觸摸屏對應的地址前加上1#,第二個PLC地址在通觸摸屏對應的地址前加上2#,這樣就可以一拖二了。 |
---|---|
|