jicjic111
進步
級別: 略有小成
![]() |
現廠房里有十五臺設備,用的是臺達PLC DVP-40EH2 每臺PLC COM1接的是人機界面,COM2接口與壓力傳感器通信,現要求每臺機的產量,不良品,效率,壓力參數等上傳到PC里面,不知如何搞?望師父們指點一下, |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
每個PLC增加一個RS485模塊或者板,PC端使用組態王+USB轉485連接。 個人意見,僅供參考。 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
這個還是以太網比較好,485太慢,EH有幾種以太網模塊可以擴展 |
|
---|---|---|
|