gadna9
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生? 另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器 |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園?
![]() ![]() |
一個1000va的變壓器,咋會(huì )三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會(huì )因為零線開路引起電壓變高燒家伙。 [ 此帖被hnyyhym在2017-06-10 20:38重新編輯 ] |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園?
![]() ![]() |
日本設備好像是三相220v,單相110v吧 |
---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
直接380v+N就220V了~~又不是要三相220V 工業大負載才要考慮不平衡~~你那小電流~~ ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
gadna9
級別: 略有小成
![]() |
加變壓器就是為了安全隔離。我變壓器選型計算這樣對嗎? |
---|---|
|
gadna9
級別: 略有小成
![]() |
人為放大倍數 |
---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
現在工廠用電三相5線制,有380V,220V,接地,這是基本常識。 |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
![]() |
這們算容量肯定沒問題的!如果負載沒有起動電流之類的,這個系數足夠了! |
---|---|
|