lixianji_007
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]() 各位:松下A6伺服要讀取絕對式編碼器的單圈數據,發送16進制05后返回04,再發送012D,約10秒左右返回15(錯誤),不再發送數據也是約10秒后返回15無法獲取數據。是不是發送的命令不對還是什么原因?(伺服通信設定:波特率115200,軸編號1;上位機:波特率115200,數據位8,停止位1,無校驗)請各位高手不吝指教,非常感謝! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
lixianji_007
級別: 工控俠客
![]() |
幾天有點忙,沒過來看看,后來弄懂了,收到04后再發送00 01(伺服軸編號)D2 2D(絕對式編碼器讀取命令),看說明書的時候誤以為方框里面的數據是前面的示例,所以只發送了012D導致響應超時無法通信。不過232通信讀取編碼器數據要多次通信,而且返回的數據長度不同且沒有固定的結束碼(響應數據1個字節,返回數據15個字節),OMRON的PLC用的232的串口通信板卡,無法正常接收,準備更換成232的通信單元用MODBUS協議宏來做。項目調試完成了再來與大家共享一下。 |
|
---|---|---|
|
lixianji_007
級別: 工控俠客
![]() |
232通信的要多次交互挺麻煩的,而且松下的技術支持也不是太給力,關鍵還是要靠自己多查資料,多做測試了。
|
|
---|---|---|
|
382015157
級別: 正式會(huì )員
![]() |
樓主,我用的松下PLC,我發送05過去,收到的不是04,請問是怎么回事呢?
|
---|---|
|
382015157
級別: 正式會(huì )員
![]() |
還有,后面發送的00 01還有D2 2D是寫在一個地址還是分開地址寫呢
|
---|---|
|
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園?
![]() ![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() https://pan.baidu.com/s/1kVCo9xH 永宏與松下伺服通訊演示 我去年就有做過松下A5伺服的通訊,當時也是搞了好久才搞明白,那通訊有要幾步才能完成。 232通訊的步驟:第一步:發送“05”,接收到“04”;第二步:發送“00 01 D2 2D”讀取絕對編碼器值,接收到伺服應答“06 05”;第三步:發送“04”,就可以接收到伺服返回的數據“0B 01 D2**********";第四步:發送”06“,完成。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
382015157
級別: 正式會(huì )員
![]() |
大神,請問00 01 D2 2D是分4個寄存器寫還是兩個寄存器寫呢
|
---|---|
|