qweasd676
級別: *
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 最近測試fx3u 485adp-mb 與 臺達dte10t 通訊 但d8422 都會(huì )出現錯誤代碼204 試過很多辦法都沒有 目前想到溫控器跟PC連線設定好 在與PLC做通訊 不知還有什么辦法 |
---|---|
|
weixiao8
級別: 探索解密
![]() |
同志 你好 ![]() 我也剛遇到報錯204,是校驗錯誤 幀格式錯誤。我這CRC都是用基本命令算出來的啊,不能錯。 你是怎么解決的? |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
![]() |
MODBUS通信,要求是傳送8位二進制數,是否用了指令[set m8161]? |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
![]() |
更正一下,D8422的錯誤代碼204,表示D8420設置不對,D8420的數據H1086可能不對,應設為H1087。FX3U的MODBUS通信手冊上說明RTU模式下,數據長度設為為7位,可能會(huì )在破壞通信數據。 |
---|---|
|