忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
可以接地,好處1,)一旦發生相線接地(漏電后與大地接觸等事故),由于中性線與大地連接,就會(huì )產生較大短路電流,促使保護裝置(熔斷器、斷路器等)迅速切斷電路,避免更嚴重事故產生。 2)同時,中性點接地后,可以保證中性線上的電位與大地相同,將中性點鎖定為零電位。這樣就會(huì )避免發生中性點偏移,改變相線間的夾角,避免造成三相電壓不平衡 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
圖片:
![]() 我國低壓400V供電變壓器低壓側采用星形聯接輸出三相四線。向外提供兩種電壓,中性線與大地直接相連后引出才叫零線。三根相線引出叫火線。 而現在通常采用三相五線制供電,在變壓器這邊,引出一根純地線,它不通過任何開關。 |
|
---|---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
零線和變壓器外殼,地線一路連接的。 |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
![]() |
現在使用最多的配電系統是TN-C-S與TN-S,也是最安全的系統,前者是PE線與N線在入戶后連在一起的五線制供電方式,而TN-S是在入戶前就是五線制的供電方式,也就是說后者是零線與地線不連的,前者是相連的,他們的安全性是一樣的!但現在無論是工業還是民用建筑等的低壓供電系統,都是采用的TN-S系統,也就是PE與N不能相連!否則你開工驗收都過不了! |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園?
![]() ![]() |
如果是在井下使用,零線是不能接地的。 |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
零線和地線的區別: 理論上是等電位 但是 但是 但是 二者的區別很大 地線是零點位 是和三相線的電位參考點 回路點 是遠點 地線是安全線 是近點 就近原則 換句話說就是 設備接地必須直接接地而不是串聯接地。 |
|
---|---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
E跟N完全不同~~亂搞燒光光 |
|
---|---|---|
|
靜夜思飄
級別: 略有小成
![]() |
三相四線制本來就是零線和地線是等電位的。零線除了電源端變壓器輸入輸出端子需接地外還要重復接地(即每個分配電箱內零線需和接地端子連接且和建筑等電位母排連接)。這沒有任何疑問。否則因匹配不平衡造成的零線電位高于安全電位這個風險分分鐘要人命。 三相五線制之所以從總箱出來后單獨分配PE線是因為牽扯到漏電保護而已。實際總箱內漏電保護裝置前的零線和接地線也是連接在一起的。這樣做是為了因觸電或其他危險,通過大地回流的微弱電流可能被檢測到以便漏電裝置能動作斷開斷路器而已。并不是說零線電位和大地不是等電位,假設測量零線和大地有電位差,說實話應該檢查整個供電系統看問題出在哪里。而不是作為零線和PE線分開的理由。 |
---|---|
|