樓主  發表于: 2017-09-05 10:39
各位大神您好,小弟公司維修人員,近期公司內有一臺加熱設備出現故障,設備現管信息是加熱板為金屬材質,其中放置9只加熱管,每三只為一組,使用三角形接法進行供電,使用固態繼電器進行控制,近期設備出現固態繼電器B、C項擊穿的現象,更換固態繼電器后設備加熱正常,使用月8小時后再次出現B、C項擊穿,將加熱管拆下來后單根測量電阻均正常,將加熱柱線路拆下來查看也沒有發現問題,求大神們給個思路,小弟在此謝過了。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-05 10:46
固態繼電器的電流容量是否夠呢?或者說三相固態繼電器的品質合格嗎?
之前就遇到過給電動叉車充電的二極管總是損壞,換了好多個后還是解決不了問題。
把它拆開一看就呵呵了。假的就1個1N4007焊了一個金屬外殼。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xjy0009) 熱心助人!
    xjy0009
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 18 個
    工控威望: 147 點
    下載積分: 1695 分
    在線時間: 88(小時)
    注冊時間: 2016-09-16
    最后登錄: 2020-09-04
    查看xjy0009的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-09-05 11:01
    加熱電流大約在3.5A左右,固態繼電器是25A的,有一臺和這臺一樣的設備,用了一年了,沒問題。固態繼電器品質應該也是正版的,比較糾結
    hjjjq
    多見者博,多聞?wù)咧,拒諫者塞,專己者孤
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 926 個
    工控威望: 1328 點
    下載積分: 3950 分
    在線時間: 270(小時)
    注冊時間: 2012-04-06
    最后登錄: 2023-10-10
    查看hjjjq的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-09-05 11:07
    測一實際通過的電流電壓值
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xjy0009)
    jeffwang2011
    千里獨行客
    級別: 網絡(luò )英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1068 個
    工控威望: 6061 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 988(小時)
    注冊時間: 2015-02-28
    最后登錄: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-09-05 11:19
    引用
    引用第2樓xjy0009于2017-09-05 11:01發表的  :
    加熱電流大約在3.5A左右,固態繼電器是25A的,有一臺和這臺一樣的設備,用了一年了,沒問題。固態繼電器品質應該也是正版的,比較糾結


    固態繼電器散熱要好,工作過程中溫度不可太高(燙手)。
    量一下加熱管對外殼(地)的電阻,即有沒有漏電。
    再量一下剛換好后的發熱管BC相實際電流。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xjy0009)
    xjy0009
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 18 個
    工控威望: 147 點
    下載積分: 1695 分
    在線時間: 88(小時)
    注冊時間: 2016-09-16
    最后登錄: 2020-09-04
    查看xjy0009的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-09-05 11:29
    電流量過了,3.5A,散熱使用的的是大一號的散熱片,電壓有輕微波動,在3-5V之間
    wul2.4g
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1969 個
    工控威望: 2167 點
    下載積分: 48593 分
    在線時間: 560(小時)
    注冊時間: 2009-07-30
    最后登錄: 2025-05-28
    查看wul2.4g的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-09-05 12:39
    引用
    引用樓主xjy0009于2017-09-05 10:39發表的 求大神指導故障排查方法 :
    各位大神您好,小弟公司維修人員,近期公司內有一臺加熱設備出現故障,設備現管信息是加熱板為金屬材質,其中放置9只加熱管,每三只為一組,使用三角形接法進行供電,使用固態繼電器進行控制,近期設備出現固態繼電器B、C項擊穿的現象,更換固態繼電器后設備加熱正常,使用月8小時后再次出現B、C項擊穿,將加熱管拆下來后單根測量電阻均正常,將加熱柱線路拆下來查看也沒有發現問題,求大神們給個思路,小弟在此謝過了。

    根據你提供的參數,工作電流才3.5A ,所以25A,散熱好,容量是多多有余!現在建議您安裝一個6A的保險絲在加熱ABC線路中(固態輸出后面),如果沒有熔斷的現象,至少可以保證加熱部分是正常的,保險絲若損壞,則要考慮加熱管加熱后有搭鐵的現象,所以主要是檢查A相的加熱管,而不是B.C相.
    [ 此帖被wul2.4g在2017-09-07 16:20重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xjy0009) 熱心助人!
    zhouk_j
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 70 個
    工控威望: 178 點
    下載積分: 679 分
    在線時間: 73(小時)
    注冊時間: 2015-12-05
    最后登錄: 2025-05-27
    查看zhouk_j的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-09-05 15:03
    這個問題還真是有點奇怪哈,很可能最后是加熱管漏電所致
    cjm1234
    級別: 網絡(luò )英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2277 個
    工控威望: 17166 點
    下載積分: 8872 分
    在線時間: 3552(小時)
    注冊時間: 2014-01-09
    最后登錄: 2025-06-06
    查看cjm1234的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-09-05 15:17
    固態繼電器擊穿,電流過大,固態繼電器散熱差,或固態繼電器假貨,這三點找出問題解決。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xjy0009)
    xjy0009
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 18 個
    工控威望: 147 點
    下載積分: 1695 分
    在線時間: 88(小時)
    注冊時間: 2016-09-16
    最后登錄: 2020-09-04
    查看xjy0009的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-09-05 16:50
    我初步懷疑的也是加熱管有問題,可是拆下來以后測量都正常,再次上電也可以加熱,而且使用8.9個小時不出故障,真是被煩到了
    老兔子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 677 個
    工控威望: 818 點
    下載積分: 6729 分
    在線時間: 522(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-06-06
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2017-09-05 17:03
    引用
    引用第10樓xjy0009于2017-09-05 16:50發表的  :
    我初步懷疑的也是加熱管有問題,可是拆下來以后測量都正常,再次上電也可以加熱,而且使用8.9個小時不出故障,真是被煩到了


    像你這種情況,應該監測經常損壞固態繼電器那相電路的溫度和電壓、電流,才能找出是什么原因造成的。

    固態繼電器損壞無非就是過載、過壓、過熱、過流造成的,不排除本身質量因素和安裝不正確的原因。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xjy0009)
    znz43
    工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂(lè )此不疲
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1059 個
    工控威望: 4902 點
    下載積分: 7356 分
    在線時間: 2565(小時)
    注冊時間: 2010-06-24
    最后登錄: 2025-06-06
    查看znz43的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2017-09-05 17:32
    電熱板是固定的還是運動的?連接到電熱板的線是穿管嗎?有否磨損造成偶爾碰鐵短路?
    出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    • «