春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
![]() |
有臺機器,交流用電器只有PLC、開關電源、震動盤。 機器正常運作,但是用電筆側的話燈亮,數顯電筆顯示110V,人體接觸因人而異,有人有觸電感,有人沒明顯感覺。 拆掉開關電源的L線,機器就不帶電了,一接上去,機器就帶電。 明緯的開關電源。 開關電源正常工作。 機器的地線沒有接入工廠線路中。當拉一條地線接機臺外殼,連接到工廠的鐵窗戶,機器就測不出110V了。 請問一下,開關電源是不是有問題?還是開關電源都有110V的漏電? 這個110V是不是真的電?還是虛的? 請問是不是要換開關電源? |
|
---|---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
凡是強電設備,而且人可以接觸到金屬部分的必須接地,不接地本身就不符合電氣安全規范。 振動盤就是一個電感線圈,外殼帶電很正常。 |
---|---|
|
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
![]() |
振動盤 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
百度一下,Y電容,很多開關電源都有這個電容接到地上面. |
|
---|---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
![]() |
開關電源110v感應電,很多牌子的鐵殼開關電源都帶110v感應電。 |
|
---|---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
![]() |
你只要記住,凡是用開關電源的地方都要接地,什么開關電源,變頻器,伺服等等。別問我為什么,你要想了解清楚,你自己去看看開關電源的電路圖你就知道了。 |
---|---|
|
十三月
級別: 論壇先鋒
![]() |
這也許屬靜電類,電壓高,電荷總量不大。如果是有源的,110V任誰都會(huì )被打翻的。 |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
高頻感應電壓一般的萬用表都很難測出,電筆更難 |
|
---|---|---|
|
946388851
級別: 正式會(huì )員
![]() |
我是做強電的,你這是感應電,接地做好了,就沒有了。為了安全。一定要做好接地。不管是大小機器都要接好。為了自己也為了他人 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
10樓說得好。這種問題經常遇到過,電源的接地沒做好。很多機器是有插頭的。機器比較小,用電功率小。但是接地一定要做好。否則機器外殼漏電。 |
|
---|---|---|
|