用一個cpu226的PLC,EM231 RTD模塊,一個PT100 控制4臺壓縮機.
要求 1.先啟動先停止.
2.啟動溫差和停止溫差0-1灄氏度.任意設定.通常設0.5.
3.根據溫差啟動.
當房間溫度比實際溫度高0.5度時 ,啟動1臺.當房間溫度比實際溫度高1度 ,啟動2臺. 當房間溫度比實際溫度高1.5度 ,啟動3臺. 當房間溫度比實際溫度高2度 ,4臺全啟動.
4.為了防此對電網的沖擊過大,要求一臺一臺啟動.兩臺之間啟動時間間隔不能小于1分鐘.
每臺壓縮機停止后至少冷卻 3分鐘才能再次啟動
5.為了延長壓縮機的壽命,使啟動時間盡可能相同,要求4臺循環啟動. (從停止的壓縮機中 選擇啟動次數最小的壓縮機啟動.)
6.一臺一臺停止 兩臺停止的時間間隔也不能小于一分鐘.
7.停止時從啟動的壓縮機中選擇啟動次數最大的停止.
8.根據溫差停止
.當房間實際溫度比設定溫度底0.5度時 停止一臺,當房間實際溫度比設定溫度底1 度時 停止2臺,當房間實際溫度比設定溫度底1.5度時 停止3臺.當房間實際溫度比設定溫度底2度時 全部停止,