wahaha543
級別: 探索解密
![]() |
各位大佬, 剛接觸hitech 的人機, 發現他的報警是用D區D100, 那么問題來了 如何我有3個報警, 在多個報警觸發時要能同時顯示報警信息, 根據排列組合我要設置7個值? 還是我對這個報警的理解有誤? ![]() 比如報警5, 對應的是D100.5=1 呢 還是D100=5? ![]() ![]() ![]() [ 此帖被wahaha543在2017-10-28 12:38重新編輯 ] |
---|---|
|
waleye021
級別: 探索解密
![]() |
你可以用M區做報警,這樣簡單點,比方說報警區域為WM200,觸發M200是報警信息1,觸發M201是報警信息2,以此類推,同時觸發幾個,就會(huì )顯示幾個。 |
---|---|
|