csl0002
級別: 探索解密
![]() |
有用過歐姆龍串口功能(modbus rtu)的大神么?真的要淚奔了,cj2m cpu34 串口通訊(modbus rtu) 與丹佛斯變頻器通訊,通訊選件上的comm燈從來沒亮過,發送變頻器啟動字,變頻器也毫無反應,同樣用西門子的plc和usb轉485.就可以正常啟動?有大神愿意指導下么?成功解決問題的話,有酬謝以表心意。 |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
OMRON的Modbus通訊非常脆弱,有一丁點干擾串行口都死機,只有不斷的軟件重啟。(在辦公室測試單臺從機時不會(huì )有什么事發生) 最好的的解決方法是:自己通過無協議方式編寫Modbus協議與從機通訊 |
|
---|---|---|
|