snowmaple
級別: 探索解密
![]() |
各位高手,我記得有次面試的時候,面試官問我選傳感器要注意哪些?我之前選傳感器就注意是PNP還是NPN的就可以了,當然電壓都是DC24V。面試官告訴我還要對內部電路很熟,不然電流大了會(huì )燒PLC的輸入口。所以想在這里請教高手們,選傳感器真要注意內部電路和電流嗎?謝謝高手指導。 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
毛線,PLC才是用點裝置,什么破理論,還燒plc |
|
---|---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
![]() |
是要注意啊,PLC的輸入點上都有電壓電流限制的,不過市面上的傳感器都已經是符合這個要求的 ![]() |
|
---|---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
![]() |
電壓沒錯是不可能燒的。本來24V接個220當然燒。電流是負載決定,不是傳感器決定。 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
感應器能用多少電。接錯線了,當然容易燒觸點。電磁閥的正負極,接錯試試。在布線上還是有學問的。 |
|
---|---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
晶體管PLC點位一般是500mA, 一個24V的傳感器最多也就100mA的電流, 而且現在的PLC的輸入端源型還是漏型都 是可以通過S/S端接線來改變的,所以,一般來說選對電壓就行了 傳感器的電壓也是范圍的 ,就算是供電電壓小于24V, 串電阻啊 ,所以最重要的是選對傳感器類型,根據使用環境來選擇到底是光電型,金屬型,光纖,對射式,反射式,耐溫性,抗酸堿,抗腐蝕性等等 |
|
---|---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
樓主,這個面試官要么是半桶水要么就是故意找茬了,PLC輸入點電流大小取決于輸入點電壓(I=U/R),r是PLC輸入點內阻,U是輸入點施加電壓的(PLC輸入點工作原理一般都是施加電壓,輸入點內部光耦導通,信號就拾取了,可以直觀的把它當成是點個燈,燈亮后級的光敏三極管飽和導通,燈的電流取決你附加給它的電壓) |
|
---|---|---|
|
1992sd
級別: 略有小成
![]() |
接錯線可能燒PLC輸入口,接線正確的話,不會(huì )有哪個廠家生產的傳感器會(huì )燒你的PLC。但是要注意:不要把不是接PLC的傳感器接到PLC輸入口。 |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
面試官問錯了 應該問200個傳感器應該選多大電流的開關電源 估計這個面試官 遇到的問題以為是電流的問題 所以也問問你了 讓你確認下 哈哈 沒想到你被唬住了 哈哈 |
|
---|---|---|
|