yushli2002
級別: 略有小成
![]() |
今天J3-200B伺服控制器報警AL92,更換電池后。過幾分鐘又報警AL92,連續更換3個電池。故障還是一樣,更換新的控制器,還是報警AL92.請問高手誰知道什么故障。 |
---|---|
|
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
![]() |
萬用表量下電池電壓是多少 |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
三點處理你的問題: 1.電池電壓 電壓不足3.1V 更換3.6V的電池,你更換過電池 這個可能性就很低了,而且是過一段時間才報,況且你換了新的控制器 那就第2點可能性非常大 2. 編碼器斷線,特別是編碼器的電源線,因為是過一段時間才報,況且你換了新的控制器,說明電機動過或者電纜線動過造成線接觸不好 3.就算更換正常的電池,也不可貿然動設備。如果程序使用的是絕對值,一般會(huì )報錯,錯誤為未回原點錯誤,這個要看程序的回原點方式,好點的電氣工程師會(huì )把伺服錯誤,軸錯誤都會(huì )顯示出來 否則貿然動設備可能會(huì )有事故 [ 此帖被030403118在2018-01-13 16:53重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
bruce2020
級別: 論壇先鋒
![]() |
馬達與控制器之間的線是否在拖鏈里。這些線運動久了也會(huì )有損傷的。還有就是注意檢查接頭部位連接Pin。 |
---|---|
|
yushli2002
級別: 略有小成
![]() |
編碼器的我也更換的新線,再說編碼器斷線報警AL16嗎?打電話三菱服務說是檢測器電纜斷線。 |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
你提供的信息就這么多,只能從上面這些判斷。既然能問客服,還有必要跑這里問? |
|
---|---|---|
|