機臺的額定功率和額定電流是怎么計算,比如我用了10個伺服電機400W的,是把電機所有功率加起來,然后把電機額定電流加起來嗎。配空開怎么配。 |
---|---|
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
![]() |
所有功率相加可以的,空開配置需要留有1.5到2倍余量 |
---|---|
|
靜夜思飄
級別: 略有小成
![]() |
這要看這些設備同時啟動運行比率K(同期率)的大小,然后功率和乘以此值。就是說:如果最多同時啟動其中的很少幾臺的話,就沒必要全部加起來計算,保險起見,可以用最大同時運行的臺數來計算,或者最大同時運行的時候只是瞬間出現,也可再降低其計算的額定功率。但最終值的1.2倍要高于最大同時運行功率。 空開選擇上,如果要求電流值過載后快速脫扣,可直接按照額定電流靠上檔位選型,這可防止因堵轉等因素造成燒毀電機。而且正常情況下,空開都允許有1.5倍的瞬間電流通過而不脫扣。所以即時上述所說最極限狀況下基本也不會(huì )出現無故跳閘。當然也可選擇額定電流值X1.5倍選型,敏感部件選用保險保護。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ma924888027
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
功率相加可以的,空開配置需要留有1.5到2倍余量,電流不能直接相加 |
---|---|
|