大魔王
級別: 正式會(huì )員
![]() |
新人一個哈,第一次發帖,有點小激動呢。 剛實習,這兩天調流量計。兩個SMART 200 (CPU SR20)分別作為兩條線主站,總共35個智能電磁流量計通過RS485連接。 用串口調試軟件發送報文給流量計是能收到回復的。流量計與PLC中間還有RS485中繼器。程序下載進PLC后能循環進行,但是我的 指針地址里沒有收到流量計數據;我將PLC RS485接頭拔掉后,流量計不可能與PLC通訊上,但是程序依然能循環進行,沒有錯誤代碼。。。很奇怪 流量計波特率設置的是9600 地址是從3 依次累加 沒有奇偶校驗 。我只需要讀取其瞬時流量 不知道哪出了問題,望各位前輩指點迷津。(本人QQ571612911) 附件有流量計的一些說明 程序監控 和程序 ![]() |
---|---|
|
qiaoshougang
級別: 略有小成
![]() |
程序沒有問題,系統設置也沒有問題。 建議你查看一下485通訊線 |
|
---|---|---|
|
大魔王
級別: 正式會(huì )員
![]() |
RS485 的正負接到USB轉485的串口頭上,然后用串口調試軟件是能收發報文的,說明流量計通訊線應該是通的。 但是RS485接到中繼器后再接上西門子標準接頭,最后插在PLC上,運行程序沒有接收到數據 |
---|---|
|