xiaopan1314
級別: 正式會(huì )員
![]() |
圖片:
![]() 在社區找了很多,越看越迷糊。 是仿FX2N+FX2N-485BD+臺達變頻器的。 請大神看看怎么讀實際功率。 我設定H0003地址即額定功率,寫入數據H004A,即7.4KW。在電源上看,7.4是寫入進去的。 但我試著讀H003額定功率數據時。接受的數據如附件。根本不對。請大神們看看。 謝謝! [ 此帖被xiaopan1314在2018-04-17 10:22重新編輯 ] |
---|---|
|
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_ 貼合
級別: 家園?
![]() |
你這什么都沒有發出來,現在我連空氣都看不見,讓我們看什么?!意淫不犯罪,但也不提倡! |
|
---|---|---|
|
xiaopan1314
級別: 正式會(huì )員
![]() |
暈,附件上傳怎么沒有反應,現在再傳一下 |
---|---|
|
xiaopan1314
級別: 正式會(huì )員
![]() |
圖片:
![]() 我設定H0003地址即額定功率,寫入數據H004A,即7.4KW。在電源上看,7.4是寫入進去的。 但我試著讀H003額定功率數據時。接受的數據如附件。根本不對。請大神們看看。 |
---|---|
|
twingo49
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
RS D10 K18 D50 K18 接收資料放在D50開始18個,是不是這裡有問題? |
---|---|
|
xiaopan1314
級別: 正式會(huì )員
![]() |
改到RS D10 K18 D50 K30也沒用,讀回來的數據里面找不到額定功率的數據呀。 |
---|---|
|
xiaopan1314
級別: 正式會(huì )員
![]() |
大神快點幫幫我看看呀,實在是搞不定了。 |
---|---|
|
mr荬籹籽
級別: 略有小成
![]() |
![]() |
---|---|
|
楊孤鴻
級別: 正式會(huì )員
![]() |
師傅我想請教一下,三菱PLC在從站尋址一個16進制的H0 但是想賦一個值給它取反,什么思路編這個程序 |
---|---|
|
mr荬籹籽
級別: 略有小成
![]() |
如果我沒理解錯的話,你的意思是單純的取反?還是我沒get到你的意思? 單純的取反很簡單啊 |
---|---|
|