jum1982
級別: 家園?
![]() |
前兩天我接線的同事,不小心把FX3U的電源接成了380V,上電,10秒后“噗呲”一聲響,冒起一股白煙。 斷電重新接上220V,奇跡的是還能用,用不多久出現輸入點常閉的問題,估計是電容燒穿了。 [ 此帖被jum1982在2018-05-10 21:47重新編輯 ] |
---|---|
|
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
![]() |
濾波電容壞了,更換就可以使用,樓主你可以檢查一下看看。 |
---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會(huì )員
![]() |
發給售后吧~~~~~~ |
|
---|---|---|
|
心情不錯
級別: 家園?
![]() |
同樣的問題,以前也遇到過。 400V濾波電容肯定壞了,輸入點常閉,可能是電容液溢出,導致漏電;你可以 清洗線路板,購買同型號的電容更換,試試。 |
---|---|
|
kbinggu
級別: 略有小成
![]() |
這種情況也遇到過,客戶將380V->220V變壓器接反了,變成了升壓,換濾波電容和TOP223修復。 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
學費都還是得交的,不確認老司機也經常翻船。線圈AC110的繼電器接到220v上,用也能用一段時間,很快也掛了。有的東西,忘了確認,就中招了,常有的事,要多注意。 |
|
---|---|---|
|