wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
![]() |
FX3u接歐姆龍增量型編碼器E6B2-CWZ6C 10P/R NPN輸出,做一個A相單計數 現在問題每次收到的計數不一樣,單獨在辦公室試過沒問題,現場變頻器比較多,編碼器線路比較長大概有50M,估計是干擾問題,接地也接了,想問下大家有沒有好一點的解決方案,加個光耦隔離有用嗎? |
---|---|
|
wangnaizhi
級別: 工控俠客
![]() |
可能是信號衰弱加變頻器干擾的原因吧 這么長的距離 沒有搞過 ![]() 樓主留言:應該是干擾引起的,在辦公室試的時候拿了1卷100米的線一點問題都沒有 |
---|---|
|
moyqfujian
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
接個隔離電源 樓主留言:24V電源是由隔離變壓器加濾波器加開關電源供的,沒用PLC的24V容量不夠 |
---|---|
|
東敏123
級別: 略有小成
![]() |
不一樣差多少,你程序怎么寫的,能否截圖看下,用的那個高速點? 樓主留言:用的x0-x7,還有4個用的普通計數上升沿觸發 |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
使用雙絞屏蔽線試試,變頻器干擾很厲害的,或者單獨接地試試,公用地線也會(huì )有干擾,還有就是接地可靠不,真的有那種說是有打入了地線樁實際上深度不夠沒起作用的 ![]() 樓主留言:這個可能性比較大,準備把旋編獨立接地試下 |
|
---|---|---|
|
ytc16388
級別: 正式會(huì )員
![]() |
會(huì )不會(huì )是線太長了 |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
![]() |
為啥要單相計數 樓主留言:計算下絲桿前進距離 |
|
---|---|---|
|
dushengkun
級別: 探索解密
![]() |
還真沒試過接那么長的線,樓主要是解決了也提供一下方法,謝謝 |
---|---|
|
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
![]() |
大家都沒碰到過編碼器干擾的問題嗎,想問下大家都是怎樣解決的。 昨天問了下歐姆龍官方,說這個型號的編碼器只能延長10米,需要換成線驅動輸出的能100米,可是3U不能用。再說換雙絞線和編碼器成本太高了總共有12個,換了還不知道效果怎么樣,實在不行準備先換個推拉輸出的旋編試下。 大家碰到干擾都是怎樣解決的都來討論下 |
---|---|
|