冷夜的陽光
級別: 正式會(huì )員
![]() |
在S7-200 DC24V 數字量輸出接線中“M”端子接24v負極有沒有必要,直接把負載負極回24v電源負極不就行了? 求大神指導,本人小白! |
|
---|---|---|
|
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
![]() |
共負應該是可以的。 |
|
---|---|---|
|
冷夜的陽光
級別: 正式會(huì )員
![]() |
我的意思就是不接M端可以嗎?只把L端接正端?負端直接回電源! ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
wg306958791
級別: 探索解密
![]() |
M為公共端,必須得接,實際與公共端構成回路,與電源側無關;一般設計為公共端接負極,與電源共負,公共端可以單獨接負極,比如:有兩個24V開關電源,只能選擇一個負極。 |
---|---|
|
冷夜的陽光
級別: 正式會(huì )員
![]() |
那如果負載接M端和電源正極 電源負極不接可以嗎?謝謝 |
|
---|---|---|
|
老兔子
級別: 家園?
![]() |
問題在于你電源的負極接到哪,懸空嗎?這樣的話,你電源能與負載構成回路嗎? |
---|---|
|
冷夜的陽光
級別: 正式會(huì )員
![]() |
那我接電源負極的話為啥還要接M端 感覺M端多余的上面那位說M端與內部構成回路但是如果接電源負極也能構成回路啊 我是初學的請指導 指導 謝謝🙏 |
|
---|---|---|
|
龍海兒
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
級別: 論壇先鋒
![]() |
輸出,你要是用本體24v來帶的話,M至少和24+/-中接一個,才能形成回路的 |
|
---|---|---|
|