![]() FX5U定位測試,感應到極限(X5,X1)PLC的ERR指示燈就亮,定位運動正常?梢园堰@個報警屏蔽嗎,不讓ERR指示燈亮。我的測試程序如下 |
|
---|---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
![]() |
你用了sm5660,sm5676這些,觸發了當然會(huì )了,除非不用這些。 |
---|---|
|
wc22503990
如果我們不能解決問題,那么就解決提出問題的人——————魯迅
級別: 略有小成
![]() |
這個不影響你的使用,可以直接無視。! |
|
---|---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
![]() |
你可以復位sm50,那個紅色報警燈就會(huì )滅 |
|
---|---|---|
|
dayuczj
平常心 VX17676212715東臨碣石,以觀滄
級別: 工控俠客
![]() |
這樣會(huì )影響使用,遇到極限PLC報警了,再反轉就不行了。我今天也遇到了。 |
|
---|---|---|
|
huiming
技術交流
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
今天 咨詢了三菱技術 ,說碰到極限報警是正常的,各位有什么辦法不報警嗎?可是找原點會(huì )碰到到極限啊。之前 使用3U都不會(huì )這樣 |
|
---|---|---|
|