引用引用第11樓tangjitj于2018-08-03 11:29發表的 :我把計數器改成C10 K10,C11 k20,結果是一樣的,圖1在復位后都是1,而圖2在復位后都是0,圖1復位后都是1可以理解為按下按鈕那一瞬間,C10,C11復位,復位后由于我的手速,按鈕還沒斷開,所以c10,c11又計數一次,所以變成了圖1的樣子,但是圖2為什么沒這種現象呢?
引用引用第12樓liuaihua99于2018-08-03 13:21發表的 :跟X0的是上升沿下降沿沒有關系,我都試過。開始也改用過上升沿,一樣的效果。就觸點信號,完全一樣的程序,多寫入幾次就正常了。
引用引用第14樓dfy于2018-08-03 14:04發表的 :可能是,ZRST指令會(huì )將C線圈的數據以及C的狀態也進行復位,因此當系統掃描到X0斷開時,C1會(huì )繼續計數。而RST只是復位了C的數據,不會(huì )復位C的狀態,所以不會(huì )再計數。(個人猜測,對三菱不是很熟)