abc2002831
級別: 略有小成
![]() |
55KW馬達,有變頻器帶,裝互感器和機械式電表,從啟動開始測量10鐘,10分鐘看表是0.35*40=14度 每分鐘是1.4度 ,1.4*60=84度,怎會(huì )這樣,不是每KW1小時1度嗎?既然超過了29度,誰能解釋下?? 那是還是空載測量,不明了??正常每小時應該是55度左右哦,怎么相差那么大?? |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
安裝電能表測下 |
|
---|---|---|
|
moyqfujian
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
空載和重載有區別,還有互感器電流比換算,電表接線正確 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園?
![]() |
看馬達的銘牌,找出其額定電流,用公式P=U*I*根號3*功率因數*小時不就得出來了嗎? 你要懂得電動機的標稱額定功率不是該電動機的消耗功率,是轉軸輸出的機械功率,怎能能用機械功率求耗電能量呢?! |
---|---|
|
abc2002831
級別: 略有小成
![]() |
接線是沒問題的 |
---|---|
|
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
![]() |
同意三樓 老兔子的說法 |
---|---|
|
zhtokokk
級別: 家園?
![]() |
電機的功率,一般指的是它的額定功率,即在額定電壓下能夠長期正常運轉的最大功率,也是指電動機在制造廠所規定的額定情況下運行時, 其輸出端的機械功率,單位一般為千瓦(kW)。 如果是空轉,它的功率要比額定功率小很多;如果超負荷運轉,在短時間內的功率會(huì )超過其額定功率,但不能長期運行,否則會(huì )燒壞的。 如果卡死,更會(huì )大大超過其額定功率,短時間內就可燒毀電動機。 數據是客觀的,樓主的算法有問題。 簡單辦法:測量電機的電壓、電流,可知是否超出額定功率。 |
---|---|
|