sszhen-hua
級別: 略有小成
![]() |
三菱FX3U發脈沖問題,邊發脈邊改變脈沖數,有哪種方法可實現,假如我要發K10000個脈沖,走了K5000個,有一個紅外光電開關碰到一個物體,要清零D8340,再走剩下K5000或者大于小于K5000的任何數據,目前只斷開一次執行條件,清零D8340,傳送一個脈沖數給到執行指令(DDRVA),假如不斷開執行條,只能走中斷傳送剩下的(K5000)數據給D8340,最后還是要走完K10000個脈沖數,只保證后面一次傳送的脈沖數即可。用在送料計長度,送鋁塑膜上,謝謝大俠們幫忙。 |
---|---|
|
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
![]() |
當你碰到紅外開關 清零時,再往前走,就不能用DDRVA了 |
---|---|
|
wc22503990
如果我們不能解決問題,那么就解決提出問題的人——————魯迅
級別: 略有小成
![]() |
可以試試DDRVA 和 DDRVI |
|
---|---|---|
|
wc22503990
如果我們不能解決問題,那么就解決提出問題的人——————魯迅
級別: 略有小成
![]() |
或許可以試試 碰到開關的時候吧D8340 =5000 樓主留言:您好,感謝您的幫忙,問題是執行條件必須斷開一次,數據才能寫入的,不然還是走到之前的脈沖數或者更多 |
|
---|---|---|
|
mall9002
級別: 略有小成
![]() |
沒太看清你的意思。不過定位指令需要變換脈沖數的時候可以用變址,如脈沖數用D0Z0,一個條件下Z0=0是一個地址,另外一個條件下Z0=2是一個地址,這樣的話就可以實現Z0=0時脈沖數是D0的數據,Z0=2時脈沖數是D2的數據。在某些時候使用變址也是很方便,邏輯方面也比較清晰。 樓主留言:您好,感謝您的幫忙,問題是執行條件必須斷開一次,數據才能變換的 |
---|---|
|
niujulin
級別: 略有小成
![]() |
FX的必須停止脈沖輸出一周期后重新開始輸出脈沖才會(huì )執行更新的數據。 我現在正在做一個定位,整個定位需要2個速度完成,也想使用樓上的方法,但是仔細看了說明書,用DRVI感覺不能實現。斷開后定位脈沖就不對了。調試時用DRVA試試不知是否可行。 樓主留言:可以用DRVA,要走中斷,中間也要停一下,0.1S |
---|---|
|
sjbandmm
級別: 略有小成
![]() |
Q、L系列才支持定位中更改目標位置,QD75支持,QD70也是不支持的。 樓主留言:謝謝 |
---|---|
|