hbxfluo
級別: 略有小成
![]() |
一臺OMRON 的CP1H PLC ,通過擴展一個CI1W-NCF271模塊,與安川的伺服驅動器進行mechatrolink II 通信,但用CX--Motion-NCF軟件進行設置時,找不到安川的伺服序列,只有OMRON 自家的伺服驅動器型號,請求一下論壇上的高手,這個問題怎么解決喲?? |
---|---|
|
hbxfluo
級別: 略有小成
![]() |
昨晚和今天搞了一天,終于得到解決,就是按無序列方式選擇你的NC—drive 然后啟動ML2通信控制位,測試正常,表示你的參數設置沒有問題,最后再測試軸的控制輸出位功能,OK!但要注意軸的報警與復位,一定要加上各個軸的復位與報警信息。 |
---|---|
|