1、S7-200存儲卡有哪些功能?
答:S7-200 存儲卡用來做配方 和數據記錄的功能,但是由于容量太小,所以通常很少使用。

2、如何設置數據保持功能?
答:數據保持功能在系統塊里面,斷電存儲設置里做對應設定,默認設定中V單元是全部保存。耐特斷電存儲專利可以永久存儲,不用擔心數據丟失。

3、耐特s7-200內部有保持存儲區嗎?有的話,寫入數據后是永久保存的嗎?是不是用EEprom保存的?
答:耐特S7-200內部有數據保持存儲區,寫入數據后是永久保存的,與其他廠家的數據存儲的保存區使用存儲芯片的靠電池保持方式不同,耐特PLC專利的斷電存儲模式是在斷電瞬間預判斷電源切斷,就執行數據永久寫入FLASH中,相當于把數據寫入硬盤里面,在重新通電的時候將之前保存下來的數據調出來使用,這種方式實現永久存儲。

4、西門子S7-200系統塊中設置了斷電保持區,但是PLC放置了20天沒開機,再次開機后系統時間顯示為1990年1月1日,斷電保持區的數據也變成零了。這是為什么?斷電保持區中的數據不是在斷電后寫入EEROM區嗎,開機后再從EEROM區讀到ROM區嗎?我家耐特的會(huì )這樣嗎,為什么?
答:西門子的斷電保持區域是將數據寫入內存區域,而內存區域是斷電數據丟失的,它依靠內部集成的法拉電容使數據臨時保存20天左右,或者外部另加一個電池盒使電池保持兩年左右的方式來實現斷電保存數據的。耐特PLC的采用自主研發的斷電存儲專利技術進行保持,實現永久保持不丟失數據。

5、假如我想采集某一個模擬量信號,并實時顯示,并且所有采集的數據能夠存儲在PLC中,后期可以把數據導出使用。(也可以不顯示,但是后期可以導出數據使用)那么,這樣的要求PLC可以實現嗎?需要一些什么硬件?比如說我要采集的是某一電壓信號?
答:采集的數值存在PLC中,并能提供后期導出,這個涉及到PLC 的存儲容量大小的問題;PLC的數據存儲容量只有10K ,應該這種應用不能適合。建議使用外接的人機界面來實現該功能。

6、S7-200系列中,在任何時候我都可以使用全部的程序存儲區嗎?
答:耐特PLC的程序存儲區最高32K,任何時候都可以使用這32K的程序存儲區, 注意程序存儲區是系統自動分配的,無法自行定義從哪個地方開始,從哪個地方結束。

7、初始寄存器里的值下載后, 在運行中把值修改了。那么重新上電后,初始寄存器里的值是最初的值?還是修改后的值?
答:耐特PLC中的斷電存儲的功能,需要在系統塊中配置好斷電后需要存儲的數值的區域,在通電后將設置存儲的區域恢復回來,將沒存儲的區域清除掉; 初始寄存器值下載后,運行中的值修改了,重新通電后, 如果這個寄存器是被設置為存儲的,那么就會(huì )是修改后的值,如果設置為不存儲的,就是初值。

8、請教plc s7-200 cpu224 亮stop和sf燈(紅色),開關從stop轉成run位置時run燈閃一下就變成亮stop和sf燈(紅色),信息提示009 db1內部數據eeprom錯誤請高手指教如何處理?
答: 西門子PLC的數據存儲使用掉電時靠電池給存儲器供電以及用戶手動寫入EEPROM 兩種方式, 前一種方式電池沒電時,數據就會(huì )丟失,  后一種方式 手動寫入存儲在使用超出一定的次數時,存儲器會(huì )永久損壞, 提示的那個估計是第二種情況; 耐特采用專利的數據存儲模式,有效避免了西門子兩種存儲方式的缺點, 使數據實現永久存儲。

9、如何設置s7-200的數據保持范圍?
答:耐特PLC設置數據存儲區方法是在系統塊……數據存儲區……里面對各種寄存器進行設置,其中偏移設置為起始地址,數量設置為存儲數量,耐特PLC設置好的數據可永久存儲。

10、s7-200的存儲器,中斷程序里mb4有自加指令,每隔一定時間,中斷一次,每中斷一次mb4自加一次,但是程序里說m4.0的前沿輸出給Q0.7,m4.0的后沿也輸出給Q0.7,產生f-脈沖,我就不懂為什么m4.0會(huì )產生脈沖,它并沒有連接編碼器阿,在網上查資料說m4.0就是mb4,請問這是什么意思,是特殊功能嗎?
答:定時中斷,比如定時1ms,在中斷里面MB4自加1,由于MB4 是由M4.0~M4.7 一共8個二進制位組成的,所以在MB4自加的過程中,由于M4.0是最低位,MB4是奇數時,M4.0都為1,MB4為偶數時,M4.0都為0, M4.0就會(huì )每2ms 一次循環,一直產生脈沖。