夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 492 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2025-06-04
查看wjm111的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2018-10-29 09:36
引用
引用第9樓vdadiv于2018-10-27 11:54發表的  :
COM-SG 不用接線
一般在網路終端兩頭都須短接終端電阻,終端電阻對發送接收動作,影響不大,
SD:有發送動作,指示燈閃爍,
RD:有接收動作,指示燈閃爍,
程序不正確,PLC無發送動作,指示燈不會(huì )閃爍
.......





謝謝!
            按照您的方法 我下載程序后 485模塊發送指示燈還是一點反應都沒有。
            是不是我的485模塊有問題?(電源指示燈正常)
            是不是PLC主機不支持485?(FX3u-32MRES)
            假如就PLC主機帶485模塊無外部接線,程序正確,PLC運行時485模塊SD:有發送動作,指示燈閃爍?
            附件為我的測試程序各位幫我看看是否正確?

謝謝大家!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡(luò )英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3458 個
工控威望: 20997 點
下載積分: 33839 分
在線時間: 1805(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-06-09
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2018-10-29 10:02
modbus對主機版本有要求,讀取的數據數量改為H0005試試,數據地址沒看白已確認!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 492 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2025-06-04
查看wjm111的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2018-10-29 11:57
   現在SD會(huì )閃(紅色的),可能是我通道錯了,改成通道2,SD會(huì )閃了,RD沒反應!下午繼續試!


   謝謝大家!
wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 492 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2025-06-04
查看wjm111的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2018-10-31 09:05
圖片:
通信已正常謝謝大家!可現在讀出的數據和儀器顯示的數據完全不同。
儀器廠商說讀出來的是2進制浮點數數據,需轉換。轉換了還是不行。
wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 492 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2025-06-04
查看wjm111的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2018-10-31 09:11
圖片:
圖中16840是不是已經是10進制常數?
藍葉風雪驕陽
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2019-07-29
查看藍葉風雪驕陽的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2018-10-31 09:18
引用
引用第15樓wjm111于2018-10-31 09:11發表的  :
圖中16840是不是已經是10進制常數?

你把      0100000111001000  轉換一下就知道 是不是了
jianglin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1574 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-11-13
查看jianglin的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2018-10-31 11:25
這個我就最了解,1天前才做了4臺設備,讀取32個站號。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2018-11-01 22:31
有些測量儀器輸出的數據就是32位浮點數,你那個儀器,我不清楚數據排列是怎樣的。我以某一款測量三相電量儀表為例說明一下,希望你可以從中得到啟發。情況是這樣的:
1、測量輸出值是32位浮點數,其中低16位存放在第1個保持寄存器,高16位存放在第2個保持寄存器。
2、讀取的每個保持寄存器數據是高8位在前,低8位在后。
3、三菱PLC的32位浮點數是由2個地址連續的寄存器存儲,存儲格式是低16位存入第1個,高16位存入第2個。例如,D1-D2存儲浮點數,那么D1存儲低16位,D2存儲高16位。
4、根據三述上點描述,轉換方法是,先把讀取的儀表每個保持寄存器的高8位和低8位數據,組成一個16位數據,再把2個保持寄存器數據,按照低16位、高16位的順序存入PLC的2個地址連續的D寄存器,這樣就得到了浮點數。 我也是得到奇怪的數據后,經過思考才發現問題所在。
[ 此帖被zhangqi_1234在2018-11-02 12:16重新編輯 ]