![]() 前天用三菱FX3U PLC+FX3U-485ADP-MB跟10個從站通信用H10寫數據,發現用ADPRW指令不用輪詢方式也可以正常使用,神奇了。 |
|
---|---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
![]() |
真的嗎,不用考慮時序嗎,讀取呢,樓主再試一下。 |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
我看手冊上的樣例,第一條下面寫一個M8029,再觸發第二條。 如果有N條,就有N-1個M8029,(最后一條不用) 按樓主這樣,通訊不良時,不知道會(huì )不會(huì )有什么異常。 |
|
---|---|---|
|
suegu2
級別: 家園?
![]() |
三菱這個比較好 它會(huì )自動按順訊執行,比西門子方便 |
---|---|
|
ricinlhx
青島拓能自動化 15908921588 &
級別: 略有小成
![]() |
FX5的就這樣,3U的好像不太理想。 |
|
---|---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
![]() |
第一條報文沒完,第二條忽略,你導通搞個上升沿你再試試? |
|
---|---|---|
|
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
![]() |
效果怎么樣,出來說說唄樓主 ![]() |
|
---|---|---|
|
jack1009
級別: 略有小成
![]() |
這樣的方式不是不行,看應用層面。 如果是只要給命令不用管回應。那或許是可以的。 但如果還有讀取的話可能就不行了。因為傳送報文是要時間的?赡芮耙还P還沒收完。下一筆就進來了。 而一般的RS485好像沒有在管控現在的通訊線路是否在使用,就像你如果同時和二個或以上的人在說話。就會(huì )變的不知道是誰在說話,誰說了什麼事。會(huì )錯亂。 |
---|---|
|
白蘿卜大白菜
To be a better man.
級別: 工控俠客
![]() |