往事如風
科技改變制造
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
都可以,編程習慣而已 |
|
---|---|---|
|
wangnaizhi
級別: 工控俠客
![]() |
都可以做的 一般自動狀態不需要記住手動狀態 報警后需要記住輸出狀態的 具體看要求了 |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
極少會(huì )用第一種,頂多是中間繼電器用線圈,輸出點全set和rst,不管其他地方,置位復位也不是雙線圈,就像3樓說的,會(huì )省一些程序 |
|
---|---|---|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
![]() |
我的習慣是第一種,談不上什么優缺點,就是習慣了。 我喜歡在程序里加跳轉,最簡單的就是自動運行的時候,跳過手動運行的部分,在程序步數較多的時候可以節省掃描時間。 對于一些需要計算的的數據,盡量在觸摸屏里一次性計算好,然后直接輸給PLC,這樣的好處就是不占用PLC掃描時間。 |
|
---|---|---|
|
靜夜思飄
級別: 略有小成
![]() |
其實用哪種方法都無所謂,不過在2的時候,通常置復位的間隔條數不超過20行,而且盡量別多處set,rst同一個點,寧可多寫幾行。否則調試的時候很難分辨出是通過那些條件置位或復位的。 用1雖然有時候復雜一些,但是好處是調試及后期檢修中可以直觀的看到這個輸出點位是通過什么狀態導通或關斷的。而且有時候邏輯性在屏幕內直接就可以全部看到。 其實最容易出錯的是通過條件進入的子程序內的點輸出,條件不成立后的循環,無論是1,2都無法自己斷開已經成立的通路。這和軟件編程有很大區別,因為俺是自己瞎搗鼓學的PLC,曾在這方面栽過跟頭,而且調試時也最容易出問題。俺現在用最笨的辦法就是,子程序除了做過程計算用外,直接M8000引用。在子程序內設置條件。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cooller115
堅持就是勝利
級別: 略有小成
![]() |
看你的描述應該是用的三菱PLC,以下是我的個人建議 1. 寫程序前先構思好結構,多用子程序 2. 絕對不要輸出直接用置位和復位指令,記住,絕對不要這樣!很小的項目也不要這樣,養成良好的習慣對以后有好處 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
我喜歡用第二種。 從繼電控制過來的人喜歡第一種,邏輯性很強。從單片機過來的人喜歡第二種,功能非常強大。 我感覺,兩種混合最好,SET/RST做中間變量,匯總到輸出,這樣排除故障時很清晰。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zw2940707
級別: 探索解密
![]() |
set rest 一直用到今天 省的合并輸出 那么多會(huì )漏掉的 麻煩 |
---|---|
|
zhengf1989
級別: 略有小成
![]() |
與層主有一樣的體會(huì ),有條件的調用子程序,跳轉程序,主控指令都會(huì )容易出現錯誤,子程序一直調用是可以,就是掃描周期沒有縮短,不過現在plc的存儲空間都很大,處理速度也很快,不會(huì )有什么影響,我這個想法對嗎?想和層主交流一下,子程序調用,或者西門子的fb,fc塊有條件調用時,怎么寫可以避免錯誤。 |
---|---|
|
yesterdayom
級別: 探索解密
![]() |
如果要往長遠看,建議第一種。簡單的機器用第二種問題不大,如果做大型點的,邏輯多的,第二種會(huì )繞死你。而且第一種學好的話為以后用結構化做鋪墊,比較好。個人建議 |
---|---|
|